配电室及变电站架空一半以上都是铝排,最终接口于紫铜或黄铜器件,安装完毕只是铝排表面涂刷红黄绿油漆,接 ...

电力上有个东西叫铜铝接头就是专门干这个的,一般都是铝管铜鼻子,用于把铝线接铜排上,偶尔也有铜管铝鼻子,用于把铜线接铝排上。但是那个铜铝接头都是一体铸造的,就是为了防止铜铝接触面腐蚀。

电池上如果要把铜鼻子接铝极柱上可以给铜鼻子镀一层锡就好了,不光防腐蚀,还可以大大减小接触电阻。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-23 15:33:02 | 显示全部楼层
superbb1 发表于 2019-1-22 12:32
是不是我们的电流太小了,不够反应的条件

一直24管控制器,带12寸2000瓦豫玛。电池12安2并24串。中途用过半年36管宇扬100安。3年了。揭盖看过几次。现在铜极氧化发黑,铝极有一些些氧化斑点。再用1年应该没问题。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-27 16:06:52 | 显示全部楼层
没人忽悠你 , 只是你没见过

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-27 16:55:17 | 显示全部楼层
弱智曝露狂 发表于 2019-1-27 16:06
没人忽悠你 , 只是你没见过

别当真。他认为没事就让他没事吧。懂的自然懂,不懂得你说也没用。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-27 21:09:04 | 显示全部楼层
又有奇迹了。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-28 23:53:44 | 显示全部楼层
以前老房子用铝线+闸刀的,接触点经常容易出问题,后来在铝线上缠镀银线就好多了。。。