发表于 2018-6-24 12:41:41 | 显示全部楼层
徐州老屯 发表于 2018-6-24 08:43
直流空开和交流空开有啥区别?可以通用吗?

合格的直流空开相比交流灭弧效果更好,因为交流存在过零点,直流不存在,所以直流灭弧要求更高,灭弧好不容易发生触点分离产生的电弧造成触点粘连。蚂蚁群就有人用质量不太好的直流空开发生过触点粘连的事情,要保险最好再加一个熔断器
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-6-24 22:09:55 | 显示全部楼层
zouyi801031 发表于 2018-6-24 12:41
合格的直流空开相比交流灭弧效果更好,因为交流存在过零点,直流不存在,所以直流灭弧要求更高,灭弧好不 ...

比如80安的保护板,加多少安的熔断器合适?

使用道具 举报

1

主题

33

回帖

208

金币

[Lv.6]-少尉

注册时间:2023-12-13

在线时间:53 小时

发表于 2018-6-24 22:32:22 | 显示全部楼层
huigede 发表于 2018-6-24 22:09
比如80安的保护板,加多少安的熔断器合适?

只和控制器限流有关,稍大于控制器限流,可用快速熔断的。
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-6-25 17:37:00 | 显示全部楼层
建议还是保留空开,多个安全保障。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-6-26 10:02:41 | 显示全部楼层
空开这东西,主要就是为了防短路,防过流是不现实的,因为过流后它的起跳时间会很长,除非你的空开比实际电流要小才行。

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

12

金币

[Lv.2]-下士

注册时间:2021-11-16

在线时间:5 小时

发表于 2018-6-26 10:28:44 | 显示全部楼层
空开的作用是当蚂蚁保护后,手动点启动放电管时断开负载用的。我的就是蚂蚁保护后,一定要断开负载,才可以手动启动放电管