用电设备全部都是12v直流输入的,接法:
220v市电→12v直流充电器→12v铅酸电池→各路用电设备(12v的电脑机箱+12v的液晶屏+12v的小交换机).停电瞬间,电池自动接管供电.
交流UPS结构比较复杂,里面还有个死沉死沉的硅钢片线圈,效率也不高.如果只用12v设备,那么一块铅酸电池就能供电,成本更低,结构简单.
有几个难点:
1.铅酸电池保护电路.防止铅酸电池过放电,低压自动断电保护.
替代方法:使用12v锂电池.掏包有售,带保护板,低压自动断.比如四串的磷酸铁锂.
2.小交换机9v的多见,12v的没找过,一会儿我上网找找看...12v输入5v输出的好找,低功耗,成本增加...
3.现有220v机箱,改12v直流.电脑就是咱的饭票,还是比较熟的.电脑电源输入220v交流,输出12v,5v直流,所以普通交流电源可以改装为12v直流电源,一会儿掏包找找看.
4.显示器供电.有个奇葩思路:现有220v的显示器,加一个"12v直流输入,220v交流输出"的逆变器...功率40瓦.问题是逆变器的起步功率就比较大,所以价格不便宜.以后单位可以采购12v显示器,逐渐替换关键点设备即可.
|
|