找回密码
 立即注册
搜索
查看: 805|回复: 3

还是关于线的,36V外接电池组

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-27 11:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面那个帖子问道12伏1000W工频逆变器用的线。刚在淘宝订了六条16平方的硅胶线。

现在想问另外一个问题,1kva,可外接36v电池组的UPS。如果接三个铅酸电池或锂电池,电池之间串联的线用4平方的行吗? (机子里面的3个9ah的铅酸电池的线,看起来比较细,4平方都不知道有没有,看起来像2.5平方。)

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-27 12:37:00 | 显示全部楼层
差不多够了,1KVA,就是500W,36V 就是15A

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-27 16:52:31 | 显示全部楼层
电池间的线2.5平方差不多,一般的UPS写1KVA有些只有600W有些800W,电流基本上最大在20A左右,0.75平的插板线都过11A电流,所以电瓶间的线2.5平过20A没问题,而且线很短比插板线电流可以更大。。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-27 22:41:04 | 显示全部楼层
wangfei111 发表于 2018-10-27 16:52
电池间的线2.5平方差不多,一般的UPS写1KVA有些只有600W有些800W,电流基本上最大在20A左右,0.75平的插板 ...

谢谢楼上两位。