找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 搬砖道人

浴霸怎么接线,开始我打火了!

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-12-7 19:04:28 | 显示全部楼层
国标GB50575-2010中,零线采用淡蓝色线,火线用黄、绿、红三色线任意一种,按照楼主描述,肯定发生短路了,但是火零线不是接的浴霸里的同一根线的两端,不会形成短路,浴霸里面肯定线配错了。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-12-7 20:44:31 | 显示全部楼层
xykyqddc 发表于 2014-12-7 19:04
国标GB50575-2010中,零线采用淡蓝色线,火线用黄、绿、红三色线任意一种,按照楼主描述,肯定发生短路了, ...

我把黑线当成零线了,所以打火了。把其它线接在一起的

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-12-7 20:51:19 | 显示全部楼层
这样不起火吗      

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-12-8 21:47:45 | 显示全部楼层
jiangyong9 发表于 2014-12-7 20:44
我把黑线当成零线了,所以打火了。把其它线接在一起的

把黑线当零线,还不至于造成短路。假如浴霸换气是红线,取暖1、2分别为白和黄,照明为黑线,蓝线为零线。现在你把黑线当零线,红白蓝黄接在一起接火线,那结果就是只有照明亮,取暖和换气的功能就没有。画个草图你就明白了,火零线直接接触,不通过用电器具,就会形成短路,你浴霸黑线接零线,但是你火线并没有接黑线的另一端,黑线的另一端接的是照明灯泡.给你一段1米长的电线,你把火零线分别接在两端,是不是要短路?你的浴霸里面应该出厂时线就配错了,或者灯座短路,或者线的绝缘已损坏,你用万用表量一下,应该不难找到毛病。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-12-9 08:58:47 | 显示全部楼层
一个杂牌浴霸,只画了个路线图但没标明每条线颜色对应是零线还是火线

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-12-9 08:59:17 | 显示全部楼层

总电睡有空气开关的,总电路跳了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-12-9 09:07:05 | 显示全部楼层
拆开自己懂电路查下,不懂找个电工。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-12-9 09:45:16 | 显示全部楼层
重新买了一个,杂牌所以就没想修,修应该不难诂计就是线路松动了