找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 搬砖道人

20A保险丝与20A空开串联,发生短路先烧那个

[复制链接]

2

主题

13

回帖

74

金币

[Lv.5]-军士长

注册时间:2021-4-1

在线时间:10 小时

发表于 2015-11-30 18:02:42 | 显示全部楼层
学学物理,再讨论,肯定是先烧保险了
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-2 14:15:32 | 显示全部楼层
估计应该先是空开跳

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-2 19:12:27 | 显示全部楼层
空开的动作原理是双金属片,它的热惯性较大。保险丝的热惯性很小。所以同样大小的短路电流,一定是保险丝先烧而空开不跳。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-5 19:21:57 | 显示全部楼层
保险也是要分种类哦。速熔型 电流温度型 延时型 不同的设计思路结果是不一样的。有些锂电池就自带电流温度型熔丝。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-6 15:35:23 | 显示全部楼层
这个问题得有几个先决条件,保险丝是普通的还是速熔的?空气开关的脱扣电流是多大?线路的短路电流多大?条件不同熔断器和空气开关哪个先动不是固定的。空气开关还有C型D型之分。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-6 15:37:32 | 显示全部楼层
幸福和美家居 发表于 2015-1-6 20:05
极端情况,空开跳了,保险再烧。

空开跳了保险丝再烧?您没搞错吧?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-6 17:22:06 | 显示全部楼层
保险丝也分多钟类型,普通型保险丝,速溶型保险丝,延迟型保险丝,自恢复型保险丝,。因保险丝参数特性及厂家不同,结果不可能一样,再有过载电流不同结果也不同。总之具体问题具体分析

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-6 17:34:55 | 显示全部楼层
park 发表于 2015-12-6 17:22
保险丝也分多钟类型,普通型保险丝,速溶型保险丝,延迟型保险丝,自恢复型保险丝,。因保险丝参数特性及厂 ...

同意,带“F”字样是快速熔断的保险丝。。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-7 15:00:12 | 显示全部楼层
空开有A、B、C类,如果是B类的话,有可能是空开先断开,如果是C类的话,一定是熔断器先断。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-12-7 16:03:54 | 显示全部楼层
这个问题很复杂,就常规使用而言,熔丝会先熔断的。但就楼主问题来讲,不一定。要看各自的技术参数。楼主这里的空开指的是小型断路器吧,断路器有很多型号的,因而反应时间不一。熔丝(保险丝)也是,有快熔、速熔等等。超快速的一般用在电子保护中,反应速度达到毫秒级。有专门用于启动电路的,比如彩电电源保险,会有一个延迟。根据用途,启动过流甚至超过额定电流数倍,其延时时间也不一。所以就问题本身来说没有固定答案