找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 搬砖道人

20A保险丝与20A空开串联,发生短路先烧那个

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-1-20 09:06:10 | 显示全部楼层
hhdfh 发表于 2016-1-11 10:40
不一样,就算是实验,不可能每次都是前者或者后者。。我就不选了。

同意这个。。。。。。。。。。。。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-2-5 21:14:34 | 显示全部楼层
空开啊!。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-2-5 21:15:12 | 显示全部楼层
保险丝有时间延迟

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-2-10 13:09:07 | 显示全部楼层
多半空开,但是也受限于空开参数,保险丝参数,熔断时间,和短路拖扣时间,还有电源参数

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-5-18 11:28:55 | 显示全部楼层
loverong 发表于 2015-01-06
现在基本都是先跳空开,保险没事,保险标20A,实际要烧的话至少得25A以上才开始
   空开要3倍电流才有可能跳。
来自:IOS客户端

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-5-18 11:29:56 | 显示全部楼层
xiaodongchem 发表于 2015-12-08
现在的保险丝也很保险。。标20A.。过20A 20分钟都不待断的。。先烧那个真不
   楼主说的是短路,短路可不止20a。
来自:IOS客户端

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-5-18 17:55:43 | 显示全部楼层

这个真没测试过,应该是保险丝吧

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-5-18 19:29:15 | 显示全部楼层
绝对是保险先烧,空开超载到150%都要几分钟才跳闸,超流不一样保险都能体现,轻微过流是熔断,短路保险是炸断。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-5-19 10:48:13 | 显示全部楼层
那是看那个装在前串连也有前后,肯定是前面的先断。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-5-22 22:02:50 | 显示全部楼层
空开  比保险来的快

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电动车论坛

GMT+8, 2024-10-1 02:29 , Processed in 0.057333 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表