发表于 2016-5-22 23:37:13 | 显示全部楼层
主要是空气开关的质量,
有的质量好灵敏度非常高,
保险丝就不烧

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2016-5-25 16:51:42 | 显示全部楼层
选项不全,要是保险空开同时动作呢?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-20 09:49:09 | 显示全部楼层
符合标准的保险丝空开是保险丝首先动作。。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-20 19:43:27 | 显示全部楼层
先看保险丝选择的才料 如果是铅锡的那种 空开估计先跳开.

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-21 18:43:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-22 14:05:55 | 显示全部楼层
是保险丝先完蛋

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-7-2 23:28:01 | 显示全部楼层
断路器也是过流发热顶开机构的,电流越大速度越快。过去家里开关32A的主开关,分开关20-25A跳两个的好正常,就是现在63A主开关,20-25A辅开关跳两个都正常。单走电动车上能使用的断路器及保险丝来说,保险丝会先断。说个简单的事情,精密仪器上都是上的保险盒子,可靠性及稳定性上不用空开就是这个道理。你要知道换保险丝很麻烦,起码得准备备件,开关直接合上就行。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-7-9 23:27:28 | 显示全部楼层
这个和空开类型有关,A型和B型不一样的。