各位好心的哥哥姐姐,你们好!请问72V20A600W用多大的空开?谢谢啦!

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:16:25 | 显示全部楼层
我两千电机用32

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:16:35 | 显示全部楼层
十五六安足够,我满把50安电流,空开30安

来自:Android客户端

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:17:31 | 显示全部楼层
诚信是精 发表于 2015-10-27 20:16
十五六安足够,我满把50安电流,空开30安

来自:Android客户端

爬坡很危险,必须大于等于限流值

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:18:06 | 显示全部楼层
诚信是精 发表于 2015-10-27 20:16
十五六安足够,我满把50安电流,空开30安

来自:Android客户端

这样都不跳?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:18:12 | 显示全部楼层
你的控应该30A,用32的空开

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:20:50 | 显示全部楼层

别这样干,我26A空开用25限流控,平路没任何问题,一个连续的小上坡上了不到一分钟就断电,检查为跳闸

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:22:48 | 显示全部楼层
空开电流选择:
限流20以内,空开选1.1-1.3倍限流
限流40以内,空开选1.0-1.1倍限流
限流60以内,空开选0.9-1.0倍限流
限流80以内,空开选0.7-0.8倍限流
限流100以内,空开选0.6-0.7倍限流
限流100以上,空开选0.6倍限流

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:41:34 | 显示全部楼层
我买空开都是往大的买32a限流用63a,看来要换?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2015-10-27 20:59:35 | 显示全部楼层
jimi2013 发表于 2015-10-27 20:41
我买空开都是往大的买32a限流用63a,看来要换?

这样不行,c63的空开可能要到近400A短路电流才能秒跳,200A电流则要延时半秒才能跳,即使短时过载也对线路有影响,所以要换