大家帮我看看这是什么原件?
跟据二版和坛友的资料,自己改了一个珠江smr3004通讯电源。改动是改成全桥整流,并且串了稳压管,把原53伏电压改成了89伏。限流是拆了康铜,原来50安改成15安,使用一段时间还算稳定。
今天又加了根康铜,电流显示29.5安,五分钟后就冒烟了,是不是过载了造成的?现在显示灯都不亮了,拆开发现有两个像电阻一般的原件烧了,电路板上标识r259,请教这是电阻吗,怎么检查故障呢?图上螺丝刀指的就是这两原件。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-23 20:07:37 | 显示全部楼层
这个就是电阻

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-23 20:12:12 | 显示全部楼层
谢谢二楼,电阻烧了会不会其他也有损坏?怎么看阻值呢?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-23 21:03:55 | 显示全部楼层
继续求助中!

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-23 22:14:26 | 显示全部楼层
很有可能其他地方损坏,一般电阻是不容易烧的,得看看电阻在电路里的位置和作用,烧毁了只能根据电路推测电阻的阻值

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-23 22:18:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上专业答复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-24 07:25:54 | 显示全部楼层
现在是指示灯也不亮,大家帮我看看什么毛病,该怎么检测。好不容易改好,才用了五次,扔掉太可惜了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-24 15:33:21 | 显示全部楼层
这两个电阻是电源刚上电时软启动用的,并联在继电器触电两端,正常情况下电路正常继电器吸合后这两个电阻就没有电流通过,阻值一般是两个几十欧的;如果主回路或者副电源有严重的过流,或者继电器接触不良,就会烧毁这两个电阻,再次强行通电也不会导致故障继续扩大化,大多数通信电源都是这样设计的,为了防止用户野蛮操作。楼主要仔细检查电路是否有其他元件损坏,不要盲目加大电流,要知道每一个产品都有额定的指标,超出太多就会损坏。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-24 17:30:49 | 显示全部楼层
谢谢,太感谢楼上大神了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-24 17:34:19 | 显示全部楼层
hhygl 发表于 2017-3-24 15:33
这两个电阻是电源刚上电时软启动用的,并联在继电器触电两端,正常情况下电路正常继电器吸合后这两个电阻就 ...

学习了,谢谢。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电动车论坛

GMT+8, 2024-10-6 20:34 , Processed in 0.059840 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表