找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 搬砖道人

霍尔电流表霍尔供电问题

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-5-10 22:19:41 | 显示全部楼层
lulerxc 发表于 2017-5-10 22:09
倒是你,穿根线要用这么粗的管子我也是醉了,这是油管?

好吧,我是小白,很多东西不说不明白,不能和尔等大神相比,就一条带防反3P插的线也会接错,回帖不着边际的长篇大论也没奔主题,

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-5-10 22:27:27 | 显示全部楼层
duhaizjh 发表于 2017-5-10 22:19
好吧,我是小白,很多东西不说不明白,不能和尔等大神相比,就一条带防反3P插的线也会接错,回帖不着边际 ...

带防反不会接错还测什么,那随便接呗。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-5-21 10:38:54 | 显示全部楼层
lulerxc 发表于 2017-5-10 21:27
你不就是要从控制器借5V电源给传感器供电嘛,控制器端的转把或者霍尔接口断开,找到5V的输出,正负各多出 ...

你好! 不可以这样用的。因为表头内部电压是3.3V ,表头给霍尔传感器供电的电压也是3.3V ,你硬要用5V 给传感器供电,这样对测量精确度是有非常大的影响的。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-5-21 10:41:13 | 显示全部楼层
        你好! 不可以这样用的。因为表头内部电压是3.3V ,表头给霍尔传感器供电的电压也是3.3V ,你硬要用
5V 给传感器供电,这样对测量精确度是有非常大的影响的。
        还是老老实实的用卖家的霍尔传感器延长线稳妥。

你的霍尔电流表是这样的吗?这个也是库仑计哦。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-5-21 11:54:50 | 显示全部楼层
wooliis 发表于 2017-5-21 10:38
你好! 不可以这样用的。因为表头内部电压是3.3V ,表头给霍尔传感器供电的电压也是3.3V ,你硬要用5V 给 ...

一般这种表头不带供电啊。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-5-21 13:33:03 | 显示全部楼层
霍尔电流表应该不准吧

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-5-21 14:10:46 | 显示全部楼层
霍尔传感器和表头正常连接好,表头正常供电,万用表电压档,黑笔接表头电源负,红笔分别接霍尔传感器三个接头,得到三个电压,最小的(应该是0V)就是霍尔公共负极,最大的是霍尔正极,中间的那个是信号线,(电源负<信号电压<电源正。前式中正常霍尔电流传感器信号的电压范围是不存在等于的情况的,)