找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2410|回复: 34

大家看看这种铜铝连接方法是否靠谱?

[复制链接]

0

主题

1

回帖

8

金币

[Lv.1]-上等兵

注册时间:2022-1-30

在线时间:2 小时

发表于 2017-6-14 09:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,现场拍摄高压柜连接方式,因为用的电缆全部是铝线,而上面白色的是铜排
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

8

金币

[Lv.1]-上等兵

注册时间:2022-1-30

在线时间:2 小时

 楼主| 发表于 2017-6-14 09:21:28 | 显示全部楼层
铝线电缆连接压的线鼻子
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-14 09:50:08 | 显示全部楼层
交流和直流有区别不?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-14 09:59:49 | 显示全部楼层
电力公司用的什么方法,忘记了,他们那个铜铝线有专门的连接片。

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

5

金币

[Lv.1]-上等兵

注册时间:2023-8-5

在线时间:0 小时

发表于 2017-6-14 10:01:20 | 显示全部楼层
从没见过坛子里有用铝线,你这功率可够大的
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

8

金币

[Lv.1]-上等兵

注册时间:2022-1-30

在线时间:2 小时

 楼主| 发表于 2017-6-14 10:02:36 | 显示全部楼层
这个就是电力公司正准备使用的,初步检查发现有几个铜铝鼻子从连接处开裂甚至完全脱开了
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-14 10:02:44 | 显示全部楼层
这种可以,那是铜铝接线专用铜鼻子,电力上用的比较多

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

8

金币

[Lv.1]-上等兵

注册时间:2022-1-30

在线时间:2 小时

 楼主| 发表于 2017-6-14 10:03:10 | 显示全部楼层
不知道是产品质量问题还是施工问题
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-14 10:28:12 | 显示全部楼层
店里公司的连接点一般在箱子里

车上的铜铝连接要想办法隔离水汽

否则铜铝电化学反应腐蚀特别快

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-6-14 10:38:14 | 显示全部楼层
加垫片途黄油

使用道具 举报