串联一40A空开(写着电动车专用,不知道直流还是交流)和一个15A保险丝,短路的话哪个先断开?哪个反应快些呢?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 11:17:57 | 显示全部楼层
我的空开就是一只保险丝

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 11:51:03 | 显示全部楼层
当然是15安保险丝先断开

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 11:55:03 | 显示全部楼层
毫无疑问是保险丝

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 11:57:51 | 显示全部楼层
20度+200公里 发表于 2017-8-28 11:51
当然是15安保险丝先断开

谢谢!那如果也是40A的保险丝呢?也是保险丝先断开吗?空开反应时间比保险丝熔断更慢?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 12:11:36 | 显示全部楼层
lingsky021 发表于 2017-8-28 11:57
谢谢!那如果也是40A的保险丝呢?也是保险丝先断开吗?空开反应时间比保险丝熔断更慢?

你可以试试,开始熔断和完全断开还不一样,速度是空开快,开始断开可能是保险丝先发生,保险丝断开后需要用备用保险丝接上才能继续使用,空开则推一下就可以继续使用了。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 12:21:58 | 显示全部楼层
空开就是个开关。交流的用直流上很难跳。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 12:24:17 | 显示全部楼层
20度+200公里 发表于 2017-8-28 12:11
你可以试试,开始熔断和完全断开还不一样,速度是空开快,开始断开可能是保险丝先发生,保险丝断开后需要 ...

想拿旧电瓶试来着,可惜没电了,也就放弃了,新锂电不舍得,谢谢了!

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 12:36:18 | 显示全部楼层
lingsky021 发表于 2017-8-28 12:24
想拿旧电瓶试来着,可惜没电了,也就放弃了,新锂电不舍得,谢谢了!

对电池没有什么危害的,实在不行用10安的测试

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-8-28 20:04:54 | 显示全部楼层
熔丝分多种,有快熔的,比断路器动作快多了

使用道具 举报