伊顿APR48-3G,故障求助:电源开机后电压正常几秒后,故障红灯亮,断电又开机,反复

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-9-6 11:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊顿APR48-3G,故障求助:电源开机后电压正常53v,几秒后,故障红灯亮,电源断电。然后又自动重启开机输出电压到53v后又断电,不断反复。请问是哪里的故障呀?
量高压有425v,正常的,开机、断电都能听到继电器吸合的声音,量继电器的控制电压11v多,好像也正常。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-18 13:47:14 | 显示全部楼层
不懂 帮顶

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-28 16:22:23 | 显示全部楼层
同求解决办法‘’

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-28 20:00:22 | 显示全部楼层
你看看风扇有没有停转

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-29 11:44:42 | 显示全部楼层
accapr 发表于 2018-11-28 20:00
你看看风扇有没有停转

感谢,有一个风扇转的慢了点,换一个风扇,问题解决了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-29 11:48:39 | 显示全部楼层
一针见血  受教了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-29 21:46:42 | 显示全部楼层
风扇卡住了 导致报警保护

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-18 18:42:09 | 显示全部楼层
我情况也是一样,已经第三个了,哪位大神知道什么原因吗