发表于 2018-10-25 17:25:33 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2018-10-25 15:05
看你怎么连吧。
如果这个三个电池分别用一根线连到UPS上,那每个线只过流1/3,也就三四十A,6平方的就没有 ...

那这样子的话,还是得想办法把16平方的线换上。
或者再找16平方的硅胶线。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 17:26:12 | 显示全部楼层
freud1 发表于 2018-10-25 14:42
第一,那是美标比我国标要粗,第二那线 耐高温,不怕温度高可用,第三,线的布线环境有很大区别,我说1平方 ...

哦,这样子。

使用道具 举报

76

主题

892

回帖

3136

金币

超级版主

注册时间:2021-3-14

在线时间:534 小时

发表于 2018-10-25 17:35:28 | 显示全部楼层
chinesehome 发表于 2018-10-25 17:22
不是每一块电池都连到UPS。
3块电池是20cm 线的,1-2-3 并,最后一块电池和UPS 连,50cm长的。
全部都 ...

最好保证每个电池和UPS的距离一样的。
所以还是单独用三根线连各个电池,然后三根线汇总到一起接到25平方的线上。
这样6平方线都够了
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 19:41:12 | 显示全部楼层
chinesehome 发表于 2018-10-25 17:22
不是每一块电池都连到UPS。
3块电池是20cm 线的,1-2-3 并,最后一块电池和UPS 连,50cm长的。
全部都 ...

那这样连的话,确实线径小了

短时间用用还行,长时间满负载运行的话,估计线撑不住

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 20:02:51 | 显示全部楼层
cyyar 发表于 2018-10-25 19:41
那这样连的话,确实线径小了

短时间用用还行,长时间满负载运行的话,估计线撑不住

去TB找了一下硅胶线,没有找到现成的。
但是找到一种桥架跨接线 接地线 铜编织,16平方的,用这种行不行?

问了一下卖家,说是桥架接地用,说不清楚。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 20:25:34 | 显示全部楼层
电线载流量一是看线径,还要看长短,50cm十平方线轻松100A。。早些年家里总闸刀保险烧了,没保险丝就把多股铜线分离出来来两根,每根和头发一样粗细。代载1000W都没事,你跟我算算这时候电流有多大??

在说常用的汽车电瓶搭铁线,你用10米20平方的线绝对不如1米10平方的线.甚至连50cm4平方的线都不如!!
有些场合专门标明线越短越好。。。标准电工手册一平方铜线载流量那是长距离家用的,和短距离不是一回事...

有些管子可以过100A的电流,他的针脚才多粗??按电工手册标准连十分之一都不到...

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 20:36:34 | 显示全部楼层
wangzhi417 发表于 2018-10-25 20:25
电线载流量一是看线径,还要看长短,50cm十平方线轻松100A。。早些年家里总闸刀保险烧了,没保险丝就把多股 ...

有道理。。。。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 20:37:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 chinesehome 于 2018-10-25 20:39 编辑
wangzhi417 发表于 2018-10-25 20:25
电线载流量一是看线径,还要看长短,50cm十平方线轻松100A。。早些年家里总闸刀保险烧了,没保险丝就把多股 ...

那这样子的话,20cm一根,即使6平方的,连接3个电池之间也可以了?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 20:39:02 | 显示全部楼层
wangzhi417 发表于 2018-10-25 20:25
电线载流量一是看线径,还要看长短,50cm十平方线轻松100A。。早些年家里总闸刀保险烧了,没保险丝就把多股 ...

兄台是高手, 用辩证唯物的方法看 看待事物。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 20:47:07 | 显示全部楼层
chinesehome 发表于 2018-10-25 20:37
那这样子的话,20cm一根,即使6平方的,连接3个电池之间也可以了?

是的。。。总线不放心可以用10平方的。高温腊管一套就完事了...线越短越好...