铜鼻子两端没上锡,也没有用热缩包着有没有问题

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 17:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chinesehome 于 2018-11-2 18:40 编辑

11.2更新
应该是外面进来的线到我家里的那段线之间的原因多点。不关订做的线,逆变器和排插的事。

上午找了一下南方电网的亲戚,确认了一下,外面“弱点井”里面的电表下,原配40A的和后换的63A的开关,都只是断路器,不带漏电保护的。
我家里的是 63A带漏电保护的开关, 和 8个7路 20A的断路器。

如果是短路,家里 8个7路20A的断路器,有一个或几个肯定会跳,然后才是外面 40A的会不会跳。
如果是漏电,63A的总开关,带了漏电保护,30maA 就会跳了。

但是两次跳闸,都是外面 40A的断路器跳的,家里的,没有一个跳了的。





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


在TB上订了几条16平方的硅胶线,开口式的铜鼻子,60A。
收到,线全都是两端没有上锡,也没有用热缩管包着的。不知道这样有没有问题。

本来家里自己有热缩管,但是那天急,又没有搞,直接把线连电池了。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 17:36:52 | 显示全部楼层
本来是觉得没有问题的。但是今天早上小区进房子的40A 保护跳闸了。家里63A的没有跳。
小区的电工把外面的打上去之后,说家里有漏电。

我说半夜也没有开了什么电器啊。然后家里没有跳呀。电工说外面的小,或者刚好到外面跳的电流。

我想了一下,也就是昨晚用线把3个12V的锂电池接好,接上UPS逆变器。但是晚上接好,一直也没有接负载。只上插上市电而已。到半夜2,3点都没事。 会不会是它?

早上没电时,我是用这个逆变器给鱼缸供电。 电工把闸打上去之后,我又把逆变器插到市电,插完,没几分钟又跳了。还是外面跳的。又找电工打上。 之后没敢把逆变器接市电了。

从早上到现在,只用逆变器放电,带几个鱼缸的潜水泵了。

使用道具 举报

1

主题

234

回帖

959

金币

超级版主

注册时间:2021-5-16

在线时间:66 小时

发表于 2018-11-1 17:38:32 | 显示全部楼层
只要压紧就没有问题
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 17:42:07 | 显示全部楼层
逆变器的话,是全新的,在发这帖子之前,我是用10平方的线接电池,接逆变器的。
接好后,一直插着市电两三个星期了,也试过带负载,都没有问题。

今早跳闸,家里的电器没有什么改动的。只有逆变器加电池是换了线而已,换的还是不是接市电的线。
打上闸之后,几分钟钟又跳,也是又把逆变器再插市电。

想来想去,作出的变动只是换线而已。

使用道具 举报

4

主题

318

回帖

641

金币

[Lv.9]-少校

注册时间:2021-3-15

在线时间:94 小时

发表于 2018-11-1 17:46:12 | 显示全部楼层
这线有16平方?     6awg?      
自己上锡最好 ,要不然容易发热脱落。   
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 17:46:54 | 显示全部楼层
逆变器功率是 12V 1000W,并联3个 12V 38AH 的美国威能铁锂电池。
换线之前接的是 10平方的线,换的是 16平方的硅胶线,TB定做的。
现在没插市电,带着两个鱼缸的潜水泵,从早上到现在,正常工作。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 18:17:27 | 显示全部楼层
既然意识到了就镀上锡并加上热缩膜。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 18:26:50 | 显示全部楼层
有专用工具压接的没问题,UPS里边的全是压接的,没人上锡的。再有看看外边的空开带漏电保护不,要是带漏电保护的就不是电流大的问题,是家里漏电了!

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

20

金币

[Lv.3]-中士

注册时间:2023-3-27

在线时间:1 小时

发表于 2018-11-1 19:18:41 | 显示全部楼层
铜丝不先接触就没事,。要不会打火。电走近路。
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 19:25:59 | 显示全部楼层
这么小的铜鼻子有60安吗