充电的时候老跳闸,有什么简单有效的解决办法吗

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 16:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常跳闸,检查了下入户电表那的空开是20A,太小了,充电器大约占用1kw,热水器好像也有一两千瓦,再开个微波炉,烤箱之类或者煮个饭什么的就跳闸了,有什么好办法了,直接换个大点空开靠谱吗

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

6

金币

[Lv.1]-上等兵

注册时间:2021-12-1

在线时间:1 小时

发表于 2018-12-26 16:29:03 | 显示全部楼层
给啥充电啊,要这么大功率
热水器如果不是速热的 温度到70度以上就关闭了,能省一部分资源,还省待机的消耗
还有就是错开做饭时间充电
考虑到楼主进户线 的线径 还是别换空开,担心总线路受不了过热产生危险
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 16:29:16 | 显示全部楼层
线路允许的情况下~换空开就好了,关键是当初装20A的空开是不是有什么考量。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 16:36:58 | 显示全部楼层
gellen 发表于 2018-12-26 16:29
线路允许的情况下~换空开就好了,关键是当初装20A的空开是不是有什么考量。。

每家都是20安,能看出这个线能顶多少安吗?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 16:41:52 | 显示全部楼层
哈充电器这么大功率?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 17:18:12 | 显示全部楼层
1 空开自身不良
2 空里有电线接触不良

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 17:33:27 | 显示全部楼层
看入户电线是几平方的,安一平8安算,电线是2.5平的话,就不能换大的了。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 18:03:08 | 显示全部楼层
别换了,实在不行电表外直接组一组明显拉屋子里专门用大功率,我买的房子九几年的老房子,里面走的竟然都是铝线,也有一部分铜线,也不知道以前怎么接的,我准备弄4平方的线走明线。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 18:05:02 | 显示全部楼层
感觉6平方呢 换32A没问题  10平方可以换40 A。。。再看看表多大的?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-12-26 18:07:17 | 显示全部楼层
627341504 发表于 2018-12-26 18:05
感觉6平方呢 换32A没问题  10平方可以换40 A。。。再看看表多大的?

表多大是什么概念,我准备找国家电网问问,让他们处理,通过物业得知能够换大的