发表于 2019-1-3 07:29:46 | 显示全部楼层
0.2,我们都用2~3mm,这才叫铜板

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-3 07:49:33 | 显示全部楼层
你0.2是毫米还是厘米?如果是0.2厘米那70A没问题,如果是0.2毫米那只能过20A。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-3 08:44:27 | 显示全部楼层
毫米厘米差的远,0.2MM只能叫铜片或者铜皮,0.2CM叫铜条铜板还差不多。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-3 09:05:43 | 显示全部楼层
0.2毫米 ?铜皮 ?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-1-3 20:35:58 | 显示全部楼层


焊18650,可以用0.1毫米的,因为电流的走向如图所示,实际连接截面积是16平方,因此过100A都没问题,什么动力型电池随便用,0.1毫米的因为软,也不会很容易就脱焊
大单体因为连接宽度没有18650那么宽,连接起步就要用0.3毫米的,0.5毫米可能会比较硬,难焊