最近入手了一台二手台达UPS,想着出去玩时打火锅,3KVA,2100W,电池用72V的,我车是18串三元。试了试,这货67V开始报警,64.4V关机保护,这时候电动车应该还有50%左右的电,有没有人研究过台达的UPS,低压保护原理是什么,该如何下手去调?超压保护是96.5。
如果是20串,这个电压比较合适,保护时只有20%不到的电了。
现在机子还没有拆,只是试了试机


补充内容 (2020-11-10 10:19):
早已经改好了,一直没有报告,找到采样电阻了,更改后大概60V开始保护,这时电量已经小于10%了。

补充内容 (2020-11-10 10:24):
不是60V,是58.1V,大板上有个电阻是110K,小板上有个电阻是6.49K,在大板上并联一个1M的电阻,实测大概58.1V保护,电量应该很低了。
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-7-31 16:09:56 | 显示全部楼层
这个机子比较适合20-23串的三元用
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-7-31 16:10:34 | 显示全部楼层
wangyingju0379 发表于 2019-7-31 16:09
这个机子比较适合20-23串的三元用

可是怎么改呀,
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-7-31 16:43:00 | 显示全部楼层

我可能没说清楚,我是说当作单纯的逆变器用,这个串数不用改,直接用。如果直接当UPS用,那建议充电电压要匹配电池,三元用4V就行了,铁锂用3.4V,最好用铁锂,不用改直接上24串,原机充电电压是83V
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-8-1 08:42:02 | 显示全部楼层
和楼主同样情况,能改低就好了。
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-8-1 22:21:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 007战斗机 于 2019-8-1 22:23 编辑

我也有一台,我是72V锂电 ,正常用,所以没有研究过。这机子可以带动1.5空调。2000W电磁炉也没有问题,体积还比较小。
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-8-1 22:28:01 | 显示全部楼层
hxxy55 发表于 2019-8-1 08:42
和楼主同样情况,能改低就好了。

回头拆开研究下,看能不能找到取样的位置,如果能就好办了
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-8-1 22:29:46 | 显示全部楼层
主要是不经常用,经常用也可以考虑加两块电池,单独充电,只在当作逆变器时使用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电动车论坛

GMT+8, 2024-5-1 00:41 , Processed in 0.052774 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表