电池容量全部测过 电池是整组单片测的, 室内温度12度,可能中间位置的电池温度会高点,充到4.2v,静置半天,以10a电流放到2.95v. 容量分别为
1 30.71ah
2. 30.82
3.29.70
4.29.35
5.27.76
6.29.35
7.29.32
8.29.69
9.29.46
10. 29.41
11. 29.63
12. 29.47
13. 30.70
14. 29.51
15. 29.71
16. 29.66
17. 30.60 . 充电池容量来看,可能当初组电池时更本就没有配组配对,第五片容量为27.76ah,我不知道这样的容量在12度的环境中算不算电池报废了?忘大神指教 |
|