从电表引出来的充电插座,接个漏电断路器用多少A的?

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-14 20:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 咻咻咻 于 2017-3-17 13:34 编辑

从电表引出来的充电插座,要先接个漏电断路器还是空开?
从楼梯间的电表引线出来给电车充电,插头、插座和电线是买散件自制的,没接什么漏电断路器或空开,充电的时候充电器非常非常热,是不是没接好或一定要接个漏电断路器或空开什么的?我看邻居是接了个漏电断路器。有必要接这些东西么?是用漏电断路器还是空开?
谢谢!

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-14 22:16:43 | 显示全部楼层
接个漏电断路器是防触电,接个空开是防短路。充电器发热跟这些无关,多半是充电器质量不行甚或散热风扇坏了?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-14 22:18:58 | 显示全部楼层
不过接个漏电断路器和空开还是很不错的一道安全屏障,电动车充电出事的也常有耳闻。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-14 22:37:44 | 显示全部楼层
agspring 发表于 2017-3-14 22:18
不过接个漏电断路器和空开还是很不错的一道安全屏障,电动车充电出事的也常有耳闻。

那我该接个漏电断路器还是空开呢?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-14 23:59:16 | 显示全部楼层
接漏电断路器

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-15 01:54:23 | 显示全部楼层
接一个安全一点,漏电开关好一些

使用道具 举报

1

主题

236

回帖

973

金币

超级版主

注册时间:2021-5-16

在线时间:68 小时

发表于 2017-3-15 06:37:07 | 显示全部楼层
空开实际是断路器
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-15 08:40:25 | 显示全部楼层
充电器发热,与空开漏保没联系啊。

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

4

金币

[Lv.1]-上等兵

注册时间:2022-5-3

在线时间:0 小时

发表于 2017-3-15 09:02:59 | 显示全部楼层
充电器发热和空开漏电断路器没有关系,不过考虑到单独拉条线不免拉拉扯扯的,还是装个漏电断路器安全一些
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-15 09:11:56 | 显示全部楼层
拉电出来充电,要这个,对你,对他人负责人。建议要小电流的就好。接法,那个前后都可以。