改通讯电源,输出就烧热敏电阻,是什么原因?

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-10-15 16:21:31 | 显示全部楼层
你这东西没弄过,不过看电路有个线圈,用在输出级则是扼流电感,和电容组成CLC电路,那么可以确定被烧的是抑制浪涌电流的热敏电阻,用在这电源上,应该是功率型热敏电阻。
得出被烧的结论 1:负载过重  2:所换电容容量过大或电容自身漏电过大
没有电路图我也是瞎推测,见笑了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-10-15 22:42:11 | 显示全部楼层
论坛里2版发过帖子,说热敏电阻要拆掉短接起来的

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-10-15 23:27:11 | 显示全部楼层
可能变成了吸收电阻?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-10-17 00:51:24 | 显示全部楼层
回二十二楼,我看了下二版的帖,他是说压敏电阻要拆,就是蓝色那个,这个黑色是热敏,没说要拆。我以前的三台成功案例也是不拆的

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-10-17 03:15:58 | 显示全部楼层
刚才仔细看电路,终于发现了原因。原来输出有两路并不是并联的,有一路是串联了热敏电阻,所以只能小电流,换另一路输出就正常了。怪我自己不仔细,虚惊一场。上照片,红线是正极输出,焊点下面那个焊接就是串了热敏电阻的。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-12-3 06:40:45 | 显示全部楼层
也许是过流检测电阻呢,你可以拍个正常的元件图片咱们看看

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-12-3 13:33:17 | 显示全部楼层
这就对了啊。。。如果只是烧这个的话。。。应当是接的时候没当心。。找到原因就好了。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-12-5 11:21:19 | 显示全部楼层
看帖学习,向下继续看。