UPS铅酸电池,泄压阀顶翻

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-1-13 22:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
周六晚上值班遇到的情况,前台打电话说有问题,问了情况,说是有味道(我也闻到了),听到爆炸声,也看到冒烟了,拆开发现是两块并联的12v65ah的电瓶,其中一块中间有个圆盖子不翼而飞,6个盖子飞了一个,后来找到了.分开测电压,爆仓的貌似低了1伏(指针表,读数不准)

算起来也是有几年了,需要更换吗,两块都换掉,貌似有点贵...?或者,给个参考建议?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-1-14 01:04:21 | 显示全部楼层
先量充电电压是否过高.

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-1-14 06:17:56 | 显示全部楼层
铅酸浮充可以用几年的,不过最好做下充放电实验,容量不能满足只能换,要不ups失去意义

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-1-14 07:53:28 | 显示全部楼层
充电电路失控,电池加水比重失衡,泄气阀(孔)失效都会造成这样现象。严重的会引发事故。。。检查电压,电解液比重,保持泄气阀(孔)通畅。放置场所一定要保证空气流通。。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-1-14 09:04:25 | 显示全部楼层
gjsxs 发表于 2018-1-14 07:53
充电电路失控,电池加水比重失衡,泄气阀(孔)失效都会造成这样现象。严重的会引发事故。。。检查电压,电 ...

这么搞就有些复杂了...正好我有个电量表,可以测一下工作功率,推算工作时间,我怀疑这个电池太大了,应该用不着那么大.停电每年都有几次,但很少超过20分钟.

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-1-14 11:03:49 | 显示全部楼层
ups不间断电源根据不同工作需求有不同的功率要求,一般应急照明电源相对比较小,满足几十分钟到几个小时不等,重要工作则没有限制,但是往往有双回路电源或者备用发电机支持,一般保证24小时即可。ups都有过充欠压过流保护,但是也需要定期检查维护,电池不能满足使用基本条件就需要更换。防止电池组内部个别电池性能严重下降引起恶性循环,影响电池组正常运行。。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-1-14 11:34:56 | 显示全部楼层
充电电压是否过高.检查失水电池