楼主: 搬砖道人

如果电机启动电流很大,那启动那一瞬间不会把空开弹开吗?

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-2-3 12:08:56 | 显示全部楼层
控制器限流是多少就是多少,管电机启动啥事,又不是工业上用三相电机那样控制的,别搞混了。

使用道具 举报

1

主题

243

回帖

1000

金币

超级版主

注册时间:2021-5-16

在线时间:70 小时

发表于 2018-2-3 14:46:30 | 显示全部楼层
断路器瞬间承受电流是很大的
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-2-4 17:42:12 | 显示全部楼层
国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电.
C 型曲线
D 型曲线

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-2-4 21:28:30 | 显示全部楼层
屌丝向前进 发表于 2018-2-3 10:24
感性负载本来启动电流就大!我车就是用一个60安空开!60v2000瓦电机用在96v!一直没跳过!可能有人认为空开 ...

感性负载为什么启动电流大? 感性负载电流不能突变,电感是阻碍原磁通变化也就是电流得慢慢的上升。。容性负载,电压不能突变。启动电流大。你搞反了。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-2-4 21:35:58 | 显示全部楼层
空开不是到达额定电流就会跳的,不同的型号过流能力不同上面已经有朋友说了。而且空开不是用来防止过载的,是用来防止短路的,所以选择等于或者略大于控就可以了。最后什么电动车专用这类空开最好不要用。施耐德假货多慎用,ABB,西门子,推荐ABB。厂里ABB故障率最低。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-2-5 07:44:09 | 显示全部楼层
楼主想得太多了,瞬间弹开一个普通空开需要6000A电流

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-2-5 07:49:03 | 显示全部楼层
空开挑掉的参数看这个贴子的170楼

http://www.ddclm.vip/forum.p ... d=383732&extra=

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-2-5 09:18:00 | 显示全部楼层
不会跳闸的,我150A的控制器,配的就是100A的空开,满把起步电流就是有150A,没有问题。