这个我有发言权,目前正在使用电池:三星SDI 72V 94AH、空调:美的一级变频1.5匹极酷、UPS(逆变电源):艾默生3KVA正弦波UPS,给你如下几点参考意见。
1、UPS(逆变电源)必须(最好)要纯正弦波的(很重要),而且最好是在线式的,这样电池需要充电的时候可以直接切换到旁路供电,充好后插上电池就可以断开市电了。
2、空调1P定频需要最少3KVA,1.5P定频最少5KVA,定频空调启动瞬间电流一般按额定*5计算。变频1P需要2KVA,1.5P需要3KVA.
3、锂电池千万不能使用UPS直接充电,绝大部分UPS充电电压是按铅酸电池设计的。
4、UPS空载机耗基本在100瓦往上,散热风扇声音很大,放室内肯定需要更换静音风扇。
5、现在的新型变频空调真心比较省电了,如果不是1元/度以上的电费真心没必要搞,而且必须有稳定可靠的免费充电途径。
|
|