找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1632|回复: 17

14mm*0.2mm的紫铜带短距离能通过50A电流吗

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 14:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
14mm*0.2mm的紫铜带短距离能通过50A电流吗?5cm长度的情况下。。。。。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 14:49:35 | 显示全部楼层
你们大佬在不

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 14:50:32 | 显示全部楼层
相当于2.8mm的电线,过肯定都能过的,还要看时间,热量

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 15:21:21 | 显示全部楼层
qq543592229 发表于 2018-10-25 14:50
相当于2.8mm的电线,过肯定都能过的,还要看时间,热量

长时间40A问题大吗,有个大佬跟我说这么短的距离完全没问题的,确认一下

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 15:26:37 | 显示全部楼层
lijunjie1110 发表于 2018-10-25 15:21
长时间40A问题大吗,有个大佬跟我说这么短的距离完全没问题的,确认一下

安全点1:10,偶尔1:1.5,天冷1:1.6.

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 15:27:21 | 显示全部楼层
lijunjie1110 发表于 2018-10-25 15:21
长时间40A问题大吗,有个大佬跟我说这么短的距离完全没问题的,确认一下

用在组电池小了点。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 15:38:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 qq543592229 于 2018-10-25 15:39 编辑
lijunjie1110 发表于 2018-10-25 15:21
长时间40A问题大吗,有个大佬跟我说这么短的距离完全没问题的,确认一下

你可以测试一下。可以测量宽度的电阻多少mΩ,U=IR P=UI 计算压降和功率。比如3.4平方 每米是0.0053Ω,你5cm就是P就是0.424W U是0.0106V。我40A的控制器用的8.3平方的线

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 15:41:33 | 显示全部楼层
电线自身的承载能力和距离长短无关,除非你可以依靠周围的连接件散热,如 MOS管管脚可以依靠MOS自身以及PCB铜片散热,但如果这些都没有,那该多少电流就是多少电流,2.8平方毫米最多只能承载持续28A。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 16:23:03 | 显示全部楼层
铜带跟电线表面积不一样,散热好多了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-10-25 19:21:45 | 显示全部楼层
铜线是1平方可过4.5-5安的电流,你的是2.8平方,2.8*5=14安,