找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 搬砖道人

2*6平方铜线过100A安全吗

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2019-8-8 21:54:02 | 显示全部楼层
华为4850设置55安持续输出,10awg硅胶线,正常使用

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

47

金币

[Lv.4]-上士

注册时间:2024-1-9

在线时间:7 小时

发表于 2019-8-14 22:35:18 | 显示全部楼层
很简单的事情,你用内阻表测试一下线的电阻,在折算成功率就知道行或者不行了。简单点按长期通电算铜4铝三,这个是380伏交流系统的经验公式,但也要看线的长短和散热情况。
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2020-6-5 16:49:20 | 显示全部楼层
哎,我的电动车限流23安,总线才4平方

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2020-6-17 08:46:14 | 显示全部楼层
双线并联,在电力供电中 是不建议的,由于接触电阻存在,会造成电缆电流分配不均匀,电阻小的先爆掉!

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2020-11-17 21:44:38 | 显示全部楼层
支持支持!辛苦辛苦!

使用道具 举报

0

主题

17

回帖

59

金币

[Lv.4]-上士

注册时间:2021-3-14

在线时间:8 小时

发表于 2020-11-21 14:31:27 | 显示全部楼层
1平方线10安,还得留余量,你6平方顶多上50A,你直接就双倍来,不怕烧化吗?
回复

使用道具 举报

3

主题

37

回帖

166

金币

[Lv.6]-少尉

注册时间:2021-3-16

在线时间:22 小时

发表于 2021-1-27 14:22:29 | 显示全部楼层
许超 发表于 2019-7-5 20:58
电池出线,车大线6A/平方
电池单体之间的连接线,8A/平方
电池单体之间连接铜片,10A/平方

看上去是实战总结出的结论,赞
回复

使用道具 举报

3

主题

37

回帖

166

金币

[Lv.6]-少尉

注册时间:2021-3-16

在线时间:22 小时

发表于 2021-1-27 14:32:13 | 显示全部楼层
每米的功耗0.0172/12*10000=14瓦,15瓦电烙铁可以焊电路了,持续电流下烫手是必然的了~
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2021-1-27 21:01:17 | 显示全部楼层
我100安控制器4平方线什么问题都没有。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2021-2-2 19:53:22 | 显示全部楼层
工作时的工况,长时间肯定不行

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电动车论坛

GMT+8, 2024-11-21 18:12 , Processed in 0.061532 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表