通讯电源过载爆了,求助这是什么原件损坏?

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-24 18:53:14 | 显示全部楼层
这个一般是多少瓦的电阻啊,我用5瓦39欧姆的水泥电阻替换,会不会太大了?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-24 18:56:15 | 显示全部楼层
hhygl 发表于 2017-3-24 15:33
这两个电阻是电源刚上电时软启动用的,并联在继电器触电两端,正常情况下电路正常继电器吸合后这两个电阻就 ...

论坛高手深藏啊,受教了,还望继续指教

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-24 22:13:04 | 显示全部楼层
高手,快拜。

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

2

金币

[Lv.0]-列兵

注册时间:2021-4-17

在线时间:0 小时

发表于 2017-3-24 22:53:01 | 显示全部楼层
照前面高手说的话,这两个算是保险电阻,用水泥电阻的话肯定是不行的,有问题烧不断就烧其他地方了
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-24 23:42:26 | 显示全部楼层
如果真是软起电阻的话开关管就悬了,继电器也得检查,修起来要费些功夫了。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-25 04:41:46 | 显示全部楼层
我上清晰点的图。这是多大功率的?请教楼上开关管是指软启电路的开关管吗?现在我就检查了全桥,mos都穿了,20200的肖特基看来带不动29安电流,换上了新的mos管了,换30安100伏不知道耐压够不够。其他原件没检查,看上去都完好的样子,也闻不到焦味。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-25 04:50:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼上几位前辈热心指导,我对通讯电源是个门外汗,这个珠江是看了论坛的贴子一步步自己动手弄的。虽然后来买了台达,而且不贵,但成就感绝不能比。这个珠江改好只用了五次,要不是这次手痒加康铜加电流,我想15-20安用用还是没问题的。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-25 05:32:17 | 显示全部楼层
hhygl 发表于 2017-3-24 15:33
这两个电阻是电源刚上电时软启动用的,并联在继电器触电两端,正常情况下电路正常继电器吸合后这两个电阻就 ...

学习了,谢谢。好专业

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-25 21:08:45 | 显示全部楼层
这个就是电阻

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2017-3-25 22:28:45 | 显示全部楼层
现在拆下来了,发现是两个并联的金属膜电阻,换了一个50欧的电阻上去,打开电源还是烧电阻。现在就蒙了,应该是别的原件坏了,全桥已换,其他就不懂如何测量好坏了,看上去都好好的没烧也没焦