版主
注册时间:2021-3-11
在线时间:9 小时
|
发表于 2017-5-13 20:18:28
|
显示全部楼层
空开外壳烫手明显不正常,要么是触点虚了,要么是内部故障了.有可能是机械故障,器件老化,触点熔化粘连等原因造成无法正常自动切断.所以在要求安全性可靠性高的地方更适合使用熔断式保险,因为它发热就一定烧,没有机械故障或触点粘连的可能.不过熔断式保险也要选择大品牌正规产品,配合合适的保险座.我在某处曾见过家用220V电路中由于使用了不合格的劣质保险盒,触点接触不良导致发热,材料本身耐温又不够,不是陶瓷的而是塑料的,结果保险丝没烧,保险盒先烧软变形了. |
|