铜鼻子两端没上锡,也没有用热缩包着有没有问题

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 19:56:00 | 显示全部楼层
kaivaya8 发表于 2018-11-1 17:46
这线有16平方?     6awg?      
自己上锡最好 ,要不然容易发热脱落。

是的,6awg .

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 20:06:30 | 显示全部楼层
wangfei111 发表于 2018-11-1 18:26
有专用工具压接的没问题,UPS里边的全是压接的,没人上锡的。再有看看外边的空开带漏电保护不,要是带漏电 ...

但是我找不到其它电器的可能。
然后怀疑这个逆变器,也只是换了线之后今早才出现.

本来是没有多大怀疑的。主要是第一次外面跳了之后,电工打上去。
我又把逆变器插市电,插上没几分钟,又跳一次。

然后又叫电工把闸打上。之后没插市电,从早上到现在没再跳过。
(今早的跳闸,是住了两三年的第一次跳闸)

逆变器插市电的排插,是飞利浦的智能排插。在换线之前,也一直是插它。

还有一个改动的是,换线之前,电池箱我是没有上盖接着逆变器,插着市电。换好线之后,把盖子拧上螺丝。这个完全不搭lp啊。电池除了正负极,外壳是塑料,完好无缺,完全不可能漏电。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 20:16:56 | 显示全部楼层
新的理念 发表于 2018-11-1 17:38
只要压紧就没有问题

仔细看过,应该是压紧了的。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 20:17:30 | 显示全部楼层
20度+200公里 发表于 2018-11-1 19:25
这么小的铜鼻子有60安吗

实物的话,看起来也不小。。。

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

30

金币

[Lv.3]-中士

注册时间:2022-7-3

在线时间:4 小时

发表于 2018-11-1 20:22:11 | 显示全部楼层
这样压不紧的,口开那么大。而且没压线钳压痕。
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 20:23:34 | 显示全部楼层
wangfei111 发表于 2018-11-1 18:26
有专用工具压接的没问题,UPS里边的全是压接的,没人上锡的。再有看看外边的空开带漏电保护不,要是带漏电 ...

应该是带的,因为电工来了,说我家里漏电,外面才跳的。
家里63A的没跳,外面40A的跳了。

要不是第二次短时间出现,我也不会怀疑线,逆变器,或者逆变器插市电的排插。
在第二次之后,电工提议,外面的也换成63A的。我答应了,上午换了。

现在逆变器没插市电,一直是电池供电中。也没有再跳闸。
准备双11买个带漏电保护的排插,插上去看看。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 20:28:28 | 显示全部楼层
li357779700 发表于 2018-11-1 19:18
铜丝不先接触就没事,。要不会打火。电走近路。

像铅酸电池那样的锂电池,正负极隔的挺远的。
我接线上去的时候,也尽量把铜丝捋平。(就是1楼中,几根翘起来的线)

10平方的线,当时接好的图。


使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 20:45:35 | 显示全部楼层
我是压紧后,接头处、铜鼻子都上锡,再套热缩管

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 21:10:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 chinesehome 于 2018-11-1 21:11 编辑

刚刚看了家里的配电箱,发现其它的问题
因为家里总的空开是 63A的,其它都是20A的,我没留意到这个。只看到后面都是63,以为一样。
刚看了一下,看到总闸这个大,才仔细看了一下。

如果真是排插或逆变器漏电的话,家里20A的空开(DZ47-63 c20),控制86面板插座的,这个会先跳。
但问题是两次跳闸,家里没有一个跳了的.



家里总的是63A,其它的分了好多路,都是20A的。如果是到了40A的电流,没到63A,要跳闸的话,那家里20A的,肯定有一个会跳了呀。这样子,应该不关逆变器,排插和线的事。




可是就是这么巧,第二次跳闸,又是我把逆变器接了市电,几分钟后跳的。
现在是晚上,物管和电工没上班,明天再把逆变器插上市电,看看怎样。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-1 21:15:21 | 显示全部楼层
要真是家里漏电的话,没理由我家里20A 的没跳,63A的没跳,外面40A的跳了。
家里分了好多路,但是没有线路是直接进63A的空开的。
都是是先进20A的。