铜鼻子两端没上锡,也没有用热缩包着有没有问题

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-2 18:51:07 | 显示全部楼层
红烧大白兔 发表于 2018-11-2 01:17
根据你描述和图片,你屋里这都是单极断路器。外边的是双极断路器。零火都会断的。你这个应该是逆变器问题。 ...

今早去和亲戚确认一下,应该不是我家里的问题。
家里63A的总开关,是带漏电保护的。两次跳,家里的都没有跳。
外面40A的是不带漏电保护的断路器,两次都是它跳。那里面的设备是小区的。

比较大的可能是,电表下,40A的开关到我家里进63A 之间的线存在问题。

当时装修的时候,工人把进屋的主线,凿墙时搞破皮,没有伤到里面的线。
我当时要求换掉,也不知有没有换,或者有没有处理好。
如果没有,不知是不是那儿出了点问题。比如有轻微的短路?


使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-2 18:56:35 | 显示全部楼层
zzj19870715 发表于 2018-11-2 15:33
小马拉大车?8AWG的硅胶线都可以过190A的电流了,你这6AWG了还用60A的铜鼻子?铜鼻子是短板。

当时店里只有60A的这种铜鼻子最大的。

然后以前用的不是硅胶线,是 10平方的线。
发了帖子询问,建议用16平方的。 买了几次,都是硬线,不好弯。
所以就在TB 上订购硅胶线,也选16平方,选了店里的 60A 铜鼻子。

16平方的硅胶线,比普通的16平方的线,过的电流要大?


使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-11-3 10:40:50 | 显示全部楼层
chinesehome 发表于 2018-11-2 18:56
当时店里只有60A的这种铜鼻子最大的。

然后以前用的不是硅胶线,是 10平方的线。

因为趋肤效应,在相同的截面积下,普通的多股线比单芯线过流能力要强。貌似是单芯线的1.6倍左右。而硅胶线是很细的铜丝很多股绞合而成的,所以过流能力比普通多股线还要强。再加上硅胶线的外皮都是耐高温的,所以还可以进一步承载更高的电流。你家的断路器是63A保护的,实际上用12AWG的硅胶线就可以满足要求了。若还是不放心的话可以上10AWG的,过流能力远大于63A。线太粗,一是浪费,而是越粗就越硬、越重、越占地方,容易造成走线不方便。

使用道具 举报