找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 搬砖道人

关于导线过流的问题,大家随便聊聊

[复制链接]

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-4-30 09:41:55 | 显示全部楼层
MS精工 发表于 2018-4-27 13:22
线损发热只与电流有关,而与电压和功率无关。

一根导线能耐受多大电流,是由绝缘外皮的耐受能力决定的。

导线能耐受能力,和压降没太大关系,仅仅是你的电动车要考虑线损的时候才需要考虑的。

理论上:只要绝缘外皮可以承受得住热量,电流随便往上加。
实践上:同样线径的硅胶线,标称电流就比普通线多一倍。裸导线的耐受电流更大。

而且耐受能力和散热条件有关,电工手册选线径的时候,还要看线路铺设在什么地方。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-4-30 11:03:24 | 显示全部楼层
电动车用不用参照电工基础那套方案公式来算的.要看电机运行速度下的功率.比如60v下50速度平均电流20a左右.2平方线都顶得住.而现在一般用的都是4平方,并不是换成8平方10平方对动力有提升.哪怕你60a控只要速度不超65GPS,4平方都顶的住.为什么烧线无非是散热、线老化、接口接触不良等引起的.接头铜鼻必须灌锡.只是夹夹牢的很容易后期出现发热烧黑.

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-4-30 11:11:33 | 显示全部楼层
4平方铜线100米电阻才0.44欧.2米才0.44/50=0.0088欧.40a下压降40x0.0088=0.35v.损耗功率40x0.35=14w. 60v下持续40a.速度已经可以过65

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-4-30 22:16:25 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2018-4-30 09:41
一根导线能耐受多大电流,是由绝缘外皮的耐受能力决定的。

导线能耐受能力,和压降没太大关系,仅仅是 ...

你们回帖子能不能先把帖子看清楚再说啊?楼主问的问题是,同一段导线,同一段导线,同一段导线,重要的事情说三遍

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-5-1 21:39:06 | 显示全部楼层
MS精工 发表于 2018-4-30 22:16
你们回帖子能不能先把帖子看清楚再说啊?楼主问的问题是,同一段导线,同一段导线,同一段导线,重要的事 ...

精工直击问题焦点

不过我讨论的也不是这么严谨啦

就是找个话题大家各抒己见而已,只要每层楼自己限定了讨论条件,都可以各抒己见

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-5-1 21:45:25 | 显示全部楼层
蔡灵伟 发表于 2018-4-30 11:11
4平方铜线100米电阻才0.44欧.2米才0.44/50=0.0088欧.40a下压降40x0.0088=0.35v.损耗功率40x0.35=14w. 60v下 ...

嗯,这个算的很详细了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-5-1 22:18:45 | 显示全部楼层
电影 发表于 2018-4-28 13:54
有关系,只是,你不会弄个几百米线接电动车吧,我是没见过超过2米的主线,
电气设计线路中,不超过50米 ...

影响大了去了,从楼上往下顺电线给电动车充电挺普遍的吧,如果是延长低压线,除非你用特别粗的电线,否则一晚上都充不满。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-5-2 09:45:07 | 显示全部楼层
MS精工 发表于 2018-5-1 22:18
影响大了去了,从楼上往下顺电线给电动车充电挺普遍的吧,如果是延长低压线,除非你用特别粗的电线,否则 ...

如果一晚上都充不满,只能是线材载流不够,用了不合格的线,常见那种花线,里面几根很细的铜丝
工地上使用的电焊机,这个功率够大吧,几乎有几十米4~6平的活动电源线,也不是很粗,
再说照明电路中,常见几十米~近百米的线路,也只会按负载电流选线径,不需考虑长度影响

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-5-2 12:20:59 | 显示全部楼层
电影 发表于 2018-5-2 09:45
如果一晚上都充不满,只能是线材载流不够,用了不合格的线,常见那种花线,里面几根很细的铜丝
工地上使 ...

线材载流是由发热决定的,但是充电延长线不仅要求发热不能太大,还要求压降不能太高。为什么同样是延长充电线,延长220V就没事,而延长低压线就不行,关键就在于充电器输出电压和电池电压只有不到10V的压差,如果你充电线上就降掉5V,你说电池还能充得满吗?

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2018-5-2 12:50:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 拼音佳佳 于 2018-5-2 12:55 编辑

电阻是固定的,所以发热情况只取决于电流.不论电压多少,线径标准都是一样的.

标称220v16a的导线,用到电动车上60v30a,就需要两根并联,否则不安全.

当然了,铜线的标称都是有余量的,超一点也没事.主要还是看发热,普通电动车1.5平就是安全的,高档电动车3平就是安全的.

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电动车论坛

GMT+8, 2025-2-5 14:01 , Processed in 0.105047 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表