yang9845 发表于 2014-10-16 07:27
又来了,只有两块电池的话绝对可以串联,自己想像下吧,一组保护板断开加上去的是另一组电池的电压(因一组 ...

保护板是只关断负极的,两组电池串联就是第一组电池保护板的B-经过第一组电池保护板的MOS管到P-,再串接到第二组电池的B+(总电源正极输出)。第一组电池的B+接第二组保护板的B-经过MOS管到P-(总电源输出负极)。当出现第一组保护板导通第二组关断时,相当于第一组电池负极短路导通,把所有两组电池的总电压都加在处于关断状态的的另一组保护板的B-与P-之间。这样说该明白了吧。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:09:13 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2014-10-16 08:18
你为什么不找两个电池测一下,就充电吧,简单,当一个电池断开后会不会降压(充电器电压减去一块电池电 ...

你把两个开关串接在两个电池上,关掉一个,开着一个,你测一下关着的那个是不是承受着两个电池的电压。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:11:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 信铁锂得长生 于 2014-10-21 10:18 编辑
幽游的鱼 发表于 2014-10-16 08:37
用ecpu可以避免这个问题吗(放电通过ecpu,充电分开用两个48v充)?

不可以,除非你能做到在未保护前就充电,或者做到两个保护板能同时不差分毫的进入过放保护,再或者保护板的耐压高于总电压。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:16:59 | 显示全部楼层
yuwl 发表于 2014-10-16 08:56
按您的说法,在只有一组电池的情况下,保护板的耐压不就等于零了,管子的耐压没什么要求了?

导通时就是接近零伏,保护板的MOS管只有关断是才承受耐压,导通时就相当于开关闭合,所承受的电压就是开关的的电阻引起的毫伏级的微弱电压,这时候电压是经过保护板(已导通的开关)加在了用电器上。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:20:39 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2014-10-16 10:06
不是有超威的水军吹12V模块电池直接替代铅酸的12电池用吗?好啊,需要的买回来直接装自己的72V、96V、120V ...

它可以把12V的模块保护板MOS选择耐压高的就没问题,可以直接串联使用。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:22:16 | 显示全部楼层
信铁锂得长生 发表于 2014-10-21 09:16
导通时就是接近零伏,保护板的MOS管只有关断是才承受耐压,导通时就相当于开关闭合,所承受的电压就是开 ...

讨论这个真心没意思!实践之后才能得到结论!我做过14串单体都带保护板的电池连接使用。可以安全良好的使用。没问题。而且串联单体各自的保护板能正常欠压保护。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:27:42 | 显示全部楼层
大个 发表于 2014-10-16 11:16
控制器是与电源串联的,当某一但电源出问题时,控制器也无输出,可以看成开关断开了,这时测两组或三组串 ...

问题是他关不住这个两组电池的高电压,他是耐压不够高的MOS,会被击穿。本来他是想关断一个电池的,但是因为与另一组串联着,而另一组可能是开着的并未同时关断,这就造成两组电池的电压都加在这个要关断的保护板上。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:31:49 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2014-10-16 11:24
两组串联,一组关断后此时的电池组总电压就只有一组电池的电压了。

一组48V,两组串联后总电压为96V, ...

你还在说他关断了,但是第二组是开着的,电压会过来加在他身上,他关得住吗?如果是耐压1000伏的机械开关,你这说法对了,但开关上两端承受的还是96伏。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:34:17 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2014-10-16 11:49
买回来用串吧,不坏就大力推广,我猜超威会嘉奖你的。

也不一定就一定会坏,说不定用的管子能够耐受96伏,但确定是极度危险。

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-10-21 09:42:42 | 显示全部楼层
大个 发表于 2014-10-16 13:49
把控制器看成一个开关,这个开关断开了,故障电源如何得到总电压

就是这个断开的开关两端要承受总电压(危险在于高电压会击穿他而关不住),不是那个开通的承受。